找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

关注公众号,获取更多信息
查看: 102|回复: 0

[西门子] S7-200 SMART CPU与S7-1200进行S7通信

[复制链接]

45

主题

2

回帖

284

积分

管理员

积分
284

荣誉管理论坛元老

QQ
发表于 2024-3-22 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART CPU与S7-1200进行S7通信
S7通信是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7-300/400PLC之间的通信。
经过测试发现S7-1200与S7-200 SMART PLC 之间的S7通信也是可以成功的,S7-1200侧编程调用PUT/GET指令或者S7-200 SMART侧编程调用PUT/GET指令都是可以的。
注意:
1.S7-200 SMART CPU 与S7-1200 之间的S7通信未经西门子官方测试,本文档仅供客户测试使用,使用该种通信方式所产生的任何危险需要有客户自己承担!
2.S7-200 SMARTPLC V2.0 版本才开始支持PUT/GET通信,V1.0版本的CPU需要升级固件后方可支持PUT/GET。
3.本文只介绍了S7-1200侧调用PUT/GET指令编程方式(S7-200 SMART CPU作为服务器方,无需编程),未介绍S7-200 SMART侧编程调用PUT/GET方式。
硬件和软件需求及所完成的通信任务
本文以采用1个CPU1215C(6ES7215-1AG40-0AB0),1个S7-200 SMART PLC为例,介绍它们之间的S7通信。
硬件:
① S7-1200 CPU
② S7-200 SMART CPU (固件V2.0)
③ PC (带以太网卡)
④ TP以太网电缆
软件:
① STEP7 V13 SP1
② STEP 7 Micro/WIN SMART V2.1
所完成的通信任务:
① S7-1200 将通信数据区 DB1 中的200 个字节发送到 S7-200 SMART的VB 数据区。
② S7-1200 读取 S7-200 SMART中的VB数据区存储到S7-1200 的数据区DB2 。
S7-1200侧硬件组态和网络组态
1. 使用TIA V13 软件新建一个项目,添加1个S7-1200站点并为其分配网络和IP地址 ,如图1.所示。

图1. TIA 软件中添加S7-1200站点
2. TIA 软件的网络视图中为S7-1200 CPU 添加一个新连接,如图2.所示。

图2.S7-1200 添加新连接
在弹出"创建新连接"对话框中选择"未指定",然后点击"添加"按钮,添加新连接,如图3.所示。

图3.选择未指定连接
需要为新创建的连接指定连接伙伴方的IP地址和TSAP,设置方法如图4.,图5.所示。
注意:S7-200 SMART 侧的TSAP 只能设置为03.00 或者03.01 。

图4. 设置连接伙伴方IP地址

图5. 设置连接伙伴方TSAP地址
TIA软件程序编程
1 .创建发送数据块DB1(接收区数据块DB2类似),数据块定义为200个字节的数组且数据块的属性中需要取消"优化的块访问"选项,如图6. 所示。

图6. 创建数据块并取消优化访问
2.发送数据块与接收数据块创建完成后,即可在OB1中调用PUT/GET指令,进行S7通信了,如图7.所示。

图7.调用PUT/GET指令

表1.PUT 指令参数说明
CALL “PUT”
, %DB3
//调用 PUT,使用背景DB块:DB3
REQ
:=%M0.0
//上升沿触发程序块的调用
ID
:=W#16#0100
//连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号,见图1.标记7
DONE
:=%M2.0
// 为1时,发送完成
ERROR
:=%M2.1
// 为1时,有故障发生
STATUS
:=%MW4
// 状态代码
ADDR_1
:=P#DB1.DBX0.0 BYTE 200
// 发送到通信伙伴数据区的地址,对应S7-200 SMART VB0-VB199
SD_1
:=P#DB1.DBX0.0 BYTE 200
// 本地发送数据区
表2.GET指令参数说明
CALL “GET”
, %DB4
//调用 GET,使用背景DB块:DB4
REQ 
:=%M0.1
//系统时钟 2秒脉冲
ID
:=W#16#0100
//连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的连接号,见图1.标记7
NDR
:=%M2.2
//为1时,接收到新数据
ERROR
:=%M2.3
//为1时,有故障发生
STATUS
:=%MW6
//状态代码
ADDR_1
:=P#DB1.DBX200.0 BYTE 200
//从通信伙伴数据区读取数据的地址,对应S7-200 SMART VB200-VB399
RD_1
:=P#DB2.DBX0.0 BYTE 200
//本地接收数据地址
综合以上步骤,已经完成了S7-1200 硬件和软件部分的编程,下载只需要将程序下载到S7-1200 PLC 即可。
状态监控
1.连接状态监控
S7连接成功的建立是调用PUT/GET指令的基础,S7连接成功建立后,方能正确执行PUT/GET指令。
在TIA 软件的网络视图中,将软件切换到在线模式,可以监控S7连接状态,如图8.所示。

图8.监控S7连接状态
S7连接成功建立后,S7-1200 触发PUT/GET指令,通过TIA 软件监控表和STEP 7 Micro/WIN SMART 软件的状态表,可以监控数据通信是否正常。
注意:S7-200 SMART中V区对应于DB1,即在PUT指令中使用的通信伙伴数据区ADDR_1=P#DB1.DBX0.0 BYTE 200在S7-200 SMAR中对于为VB0~VB199。
本文档中S7-200 SMART 做S7通讯的服务器,占用S7-200 SMART PLC 的服务器连接资源,S7-200 SMART PLC 本身不需要编写通讯程序。
S7-1200 与S7-200 SMART S7 通讯的另外一种方法是S7-200 SAMRT PLC做客服端,S7-1200做服务器。该方式需要S7-200 SMART调用PUT/GET指令,S7-1200侧不需要编写通讯程序。
该方式比较简单,本文档不做介绍。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/S7/S7_1200_S7/S7.htm

*滑块验证:
懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【支持快捷输入哦】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|电气365 ( 冀ICP备2020028909号-3 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-5 17:11 , Processed in 0.069318 second(s), 24 queries .

Powered by 电气365

© 2023 dianqi365

快速回复 返回顶部 返回列表